Hello,
I have two Strompi 3, both flashed to Firmware 1.41.
When I log into the Strompi console both units sometimes miss characters, e.g. when using the command „show-status“. It seems the serial connection is too fast, is it possible to reduce the speed?

Thanks,
Magnus

Answered question

12 Answers

Hallo Magnus,
tut mir leid für die verspätete Antwort.
Eine Umstellung der Baudrate ist möglich, jedoch müsste hierbei die Firmware angepasst werden (an dieser Stelle https://github.com/joy-it/strompi3/blob/ae6f5ca5c3e09720a864d533cb270bb7fa00e11c/Src/main.c#L542). Generell sollte jedoch auch bei der eingestellten Baudrate eine Kommunikation problemlos funktionieren.
Die Frage: Der StromPi wird direkt auf dem Raspberry Pi betrieben oder wird dieser mittels Kabel extern betrieben?
Gruß, Jarek (Joy-IT)